U235> А при его поражении "на ходу" система управления и охлаждения реакторов не обесточится? Как точно на наших АЭС не помню, так давно и не долго это было, но уверен, что тоже самое.
Нагрузки делятся
Класс 4 (Нормальный режим) Блок получает энергию на все потребители от внешней сети через свои понижающие трансформаторы на общую шину. Считается, что сеть больше и устойчевее.
С ней в параллели работает общестанционная шина класса 3, которая запитана от самого блока. Часто от главного трансформатора. Переключается за секунды. Полное Отключение класса 4 или 3-реактор на останов и штатное расхолаживание. Аварийные Генераторы включаются опционно. Если 3 и 4 оба .в ауте- Аварийные Генераторы (30-40 сек) поднимаются пинками и матюками. Системы Контроля тоже делятся на классы. Самые важные ВСЕГДА запитываются от батарей (больших). Не очень важные подключаются от своих батарей, но с 5-7и секундной задержкой.
Отлючение Г. Трансформатора не приводит к обесточиванию блока ( а случаи были, и не один и не два), но всегда приводит к останову. То же верно и к классу 4.
Во время полного обесточения самые опасные это первые 30-40 секунд, когда ГЦН остановились, а АГ еще не подхватили.
10-20 сек стержни падают вниз Мощность от 100% до 7% (нейтронная до 0)
Остаточное тепловыделение (7% в начале) падает сначало быстро (7%-2%)
секунд за 15, потом медленее, а потом ешё медленее.