 Архитектурный
  BrAB> Рекомендую
 Архитектурный
  BrAB> Рекомендую  Пособие из серии "так жить нельзя"© 
 
     1. Вызывает вопросы глубина заложения фундамента - какая в их местности глубина промерзания грунта, и уровень грунтовых вод?  
 2. Опалубка на поверхностный взгляд сделана удовлетворительно. 
 3. Взять дрын потолще и отлупить тех ленивых ч...ков, что заливали бетон... 
 
   -во первых - надо обязательно уплотнять раствор в опалубке (с учетом относительного небольшого сечения данного фундамента, можно было обойтись даже без вибратора - а работая простой деревянной трамбовкой можно было бы избежать возникновения пустот). 
 -во вторых - в любом учебнике по бетонным работам написано "укладку бетонной смеси выполняют способом, не допускающим ее расслоения" - а ежели при укладке больших обьемов т.н. "рабочих швов" не избежать, то их располагают соот. образом, но уж никоим образом не такими длинными горизонтальными швами как на фото, и которые вдобавок явно расположены выше уровня закладки арматуры. 
 -в третьих - уже через 10-12 часов после окончания бетонных работ надо было начать поливать фундамент водой. С учетом той жары, что сейчас стоит в европейской части РФ в течении первых трех дней поливать водой через каждые 3 часа и один раз ночью, затем около недели поливать три раза в сутки. Само собой фундамент между поливами должен быть чем то прикрыт от прямого солнца (фанерой, рубероидом и т.п.) 
 4. Пока не поздно - вентиляционные отверстия в фундаменте возвратить к исходным размерам 

 - т.е. выломать те красивые обрезки труб, что вмазал туда автор - через такие отверстия смешного сечения (да еще учитывая приличные размеры дома) естественная вентиляция происходить не будет! 
…
   
Дальше »»»